Перейти к содержимому
Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)

В каком случае допускается появление капель в разъемных соединениях трубопроводов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени

Варианты ответа

  1. А. Не допускается ни в каком случае
  2. Б. Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени
  3. В. Если капли появляются только при повышении давления в системе

Пояснение и нормативное основание

Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 429. Проверенный правильный ответ: «Если отдельные капли не увеличиваются в размерах при выдержке времени». Фрагмент нормы: «В разъемных соединениях трубопроводов допускается появление отдельных капель, которые не увеличиваются в размерах при выдержке времени. Требования к эксплуатации теплопотребляющих установок» Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют. Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)