Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)

С какой периодичностью следует проверять техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Ежесменно

Варианты ответа

  1. А. Ежесменно
  2. Б. Еженедельно
  3. В. Ежемесячно

Пояснение и нормативное основание

Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 213. Проверенный правильный ответ: «Ежесменно». Фрагмент нормы: «Техническое состояние стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе должно проверяться ежесменно.» Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют. Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)