Перейти к содержимому
Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)

С какой периодичностью необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование сосудов, работающих под избыточным давлением, если в руководстве (инструкции) по эксплуатации отсутствуют указания технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Не реже 1 раза в год

Варианты ответа

  1. А. Не реже 1 раза в год
  2. Б. Не реже 1 раза в 3 года
  3. В. Каждые 6 месяцев

Пояснение и нормативное основание

Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 235. Проверенный правильный ответ: «Не реже 1 раза в год». Фрагмент нормы: «Периодичность, объем, методы технических освидетельствований сосудов, работающих под избыточным давлением, должны определяться в соответствии с указаниями технической документации организации-изготовителя (разработчика проекта) в руководстве (инструкции) по эксплуатации, но не реже 1 раза в год при отсутствии таких указаний.» Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют. Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)