По эксплуатации тепловых энергоустановок для потребителей тепловой энергии
С какой периодичностью должны проводиться проверка плотности (герметичности) и регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов в процессе эксплуатации, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · По эксплуатации тепловых энергоустановок для потребителей тепловой энергии». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не реже 1 раза в 12 месяцев
Варианты ответа
- А. Не реже 1 раза в 24 месяца
- Б. Не реже 1 раза в 18 месяцев
- В. Не реже 1 раза в 12 месяцев
Пояснение / НПА / источник
п. 417 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511