Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)
С какой периодичностью должно осуществляться инструментальное наружное и внутреннее обследование, для металлических дымовых труб, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Не реже 1 раза в 3 года
Варианты ответа
- А. Не реже 1 раза в 3 года
- Б. Не реже 1 раза в 2 года
- В. Не реже 1 раза в год
Пояснение и нормативное основание
Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 193.
Проверенный правильный ответ: «Не реже 1 раза в 3 года».
Фрагмент нормы:
«Наблюдение за техническим состоянием металлических дымовых труб должно осуществляться со следующей периодичностью:
внешний осмотр газоотводящего ствола, фундаментов, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений - не реже 1 раза в 3 месяца;
инструментальное наружное и внутреннее обследование - не реже 1 раза в 3 года.»
Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют.