Перейти к содержимому
Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)

При проведении какого мероприятия с теплообменными аппаратами должны контролироваться гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа), согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
При обходах и осмотрах

Варианты ответа

  1. А. При обходах и осмотрах
  2. Б. При техническом освидетельствовании
  3. В. При приемке из ремонта

Пояснение и нормативное основание

Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 407. Проверенный правильный ответ: «При обходах и осмотрах». Фрагмент нормы: «При обходах и осмотрах теплообменных аппаратов должны контролироваться: гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде; гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (за исключением теплообменных аппаратов смесительного типа).» Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют. Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)