По эксплуатации тепловых энергоустановок для потребителей тепловой энергии

Какой параметр должен контролироваться при обходах и осмотрах теплообменных аппаратов, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

Вопрос из области «Промышленная безопасность · По эксплуатации тепловых энергоустановок для потребителей тепловой энергии». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде

Варианты ответа

  1. А. Гидравлическое сопротивление по греющей и нагреваемой воде
  2. Б. Гидравлическая плотность, отсутствие перетоков между греющей и нагреваемой средами (включая теплообменные аппараты смесительного типа)
  3. В. Расчётная производительность

Пояснение / НПА / источник

п. 407 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511