Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)
Какое значение не должна превышать температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Значение устанавливается проектной документацией
Варианты ответа
- А. Значение устанавливается проектной документацией
- Б. Значение устанавливается техническим руководителем эксплуатирующей организации
- В. Это значение не регламентируется
Пояснение и нормативное основание
Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 211.
Проверенный правильный ответ: «Значение устанавливается проектной документацией».
Фрагмент нормы:
«Температура жидкого топлива в приемных емкостях и резервуарах не должна быть выше значений, установленных проектной документацией.»
Пояснение: Вопрос спрашивает, чем установлен предел температуры, а не какой вариант является неверным. Пункт 211 прямо отсылает к проектной документации, поэтому выбран первый вариант. Самостоятельное назначение предела техническим руководителем и отсутствие регулирования этому положению не соответствуют. Указанные далее в пункте 211 250 °С относятся к параметрам пара в паропроводах приемосливного устройства, а не к допустимой температуре жидкого топлива в резервуаре. Для мазута тот же пункт отдельно устанавливает предел на 15 °С ниже температуры вспышки топлива, но не выше 90 °С.
Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)