Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)
Какое значение используется для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Карбонатный индекс воды
Варианты ответа
- А. Карбонатный индекс воды
- Б. Только общая щелочность воды
- В. Только кальциевая жесткость воды
Пояснение и нормативное основание
Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 281.
Проверенный правильный ответ: «Карбонатный индекс воды».
Фрагмент нормы:
«Для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды используется значение карбонатного индекса сетевой воды, равное произведению общей щелочности и кальциевой жесткости воды (мг-экв/дм 3 ) 2 , выше которого протекает карбонатное накипеобразование с интенсивностью более 0,1 г/(м 2 ·час) (далее - Икс).
Значение карбонатного индекса подпиточной воды (далее - Икп) для открытых систем теплоснабжения должно быть таким же, как нормативное значение Икс.
Значение Икп для закрытых систем теплоснабжения должно быть таким, чтобы обеспечить нормативное значение Икс включая подмес водопроводной воды в сетевую в теплопотребляющих установках.»
Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют.
Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)