Правильный ответ
Карбонатный индекс воды

Варианты ответа

  1. А. Карбонатный индекс воды
  2. Б. Только общая щелочность воды
  3. В. Только кальциевая жесткость воды

Пояснение и нормативное основание

Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 281. Проверенный правильный ответ: «Карбонатный индекс воды». Фрагмент нормы: «Для оценки накипеобразующих свойств сетевой воды используется значение карбонатного индекса сетевой воды, равное произведению общей щелочности и кальциевой жесткости воды (мг-экв/дм  3 )  2 , выше которого протекает карбонатное накипеобразование с интенсивностью более 0,1 г/(м  2 ·час) (далее - Икс). Значение карбонатного индекса подпиточной воды (далее - Икп) для открытых систем теплоснабжения должно быть таким же, как нормативное значение Икс. Значение Икп для закрытых систем теплоснабжения должно быть таким, чтобы обеспечить нормативное значение Икс включая подмес водопроводной воды в сетевую в теплопотребляющих установках.» Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют. Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)