Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)
Каким образом отбирается проба топлива для анализа на влажность, перед включением резервуара с жидким топливом в работу, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Из придонного слоя, но не более 0,5 м
Варианты ответа
- А. Из придонного слоя, но не более 0,5 м
- Б. Из верхнего слоя, но не менее 0,5 м
- В. Из среднего слоя
Пояснение и нормативное основание
Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 220.
Проверенный правильный ответ: «Из придонного слоя, но не более 0,5 м».
Фрагмент нормы:
«Перед включением резервуара с жидким топливом в работу из придонного слоя (не более 0,5 м) отбирается проба топлива для анализа на влажность и принимаются меры, предотвращающие попадание отстоявшейся воды и обводненного топлива в горелочные устройства котлов, с записью в оперативный журнал.
Резервуары должны освобождаться от паров топлива путем естественного проветривания и (или) пропаривания.
Во время пропаривания резервуара паропровод и металлические части парового рукава заземляются.»
Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют.
Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)