Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе более 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10%

Варианты ответа

  1. А. Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10%
  2. Б. Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа
  3. В. Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления

Пояснение и нормативное основание

Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 417. Проверенный правильный ответ: «Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10%». Фрагмент нормы: «Предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования должны быть рассчитаны в соответствии с требованиями раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 12.2.085-2017 "Арматура трубопроводная клапаны предохранительные. Стандартинформ, 2018), и настроены так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10%, а при рабочем давлении до 0,5 МПа (5 кгс/см  2 ) - не более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см  2 ). В процессе эксплуатации должны проводиться проверка плотности (герметичности), регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов не реже 1 раза в 12 месяцев, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана.» Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют. Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)