Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)
Каким образом должны быть настроены предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования, при рабочем давлении в защищенном элементе до 0,5 МПа, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа
Варианты ответа
- А. Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа
- Б. Так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10%
- В. Так, чтобы давление в защищенном элементе было равно значению избыточного рабочего давления
Пояснение и нормативное основание
Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 417.
Проверенный правильный ответ: «Так чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 0,05 МПа».
Фрагмент нормы:
«Предохранительные устройства (клапаны) для защиты оборудования должны быть рассчитаны в соответствии с требованиями раздела 5 межгосударственного стандарта ГОСТ 12.2.085-2017 "Арматура трубопроводная клапаны предохранительные.
Стандартинформ, 2018), и настроены так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало значение избыточного рабочего давления более чем на 10%, а при рабочем давлении до 0,5 МПа (5 кгс/см 2 ) - не более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см 2 ).
В процессе эксплуатации должны проводиться проверка плотности (герметичности), регулировка давления срабатывания предохранительных клапанов не реже 1 раза в 12 месяцев, а также после проведения ревизии и ремонта, если иное не установлено в технической документации организацией-изготовителем клапана.»
Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют.
Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)