Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)
Каким образом должно производиться включение тепловых пунктов по сетевой воде, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?
Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода
Варианты ответа
- А. Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода
- Б. Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода
- В. Поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода
Пояснение и нормативное основание
Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 398.
Проверенный правильный ответ: «Поочередным открытием запорной арматуры, начиная с обратного трубопровода».
Фрагмент нормы:
«Отключение тепловых пунктов по сетевой воде следует производить поочередным закрытием запорной арматуры, начиная с подающего трубопровода, а включение - открытием, начиная с обратного.»
Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют.
Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)