Перейти к содержимому
Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)

Каким должно быть минимальное значение величины пробного давления при гидравлических испытаниях на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя

Варианты ответа

  1. А. Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя
  2. Б. Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя
  3. В. Не менее 1,5 рабочего давления, но не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя

Пояснение и нормативное основание

Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 333. Проверенный правильный ответ: «Не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя». Фрагмент нормы: «Минимальное значение величины пробного давления должно быть не менее 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см  2 ), если иное не указано в проектной документации и технической документации организации-изготовителя. Значение рабочего давления устанавливается согласно проектной документации. Максимальное значение пробного давления для трубопроводов устанавливается исходя из геодезических отметок и максимальных нагрузок, которые могут принять неподвижные опоры трубопроводов согласно проектной документации.» Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют. Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)