Перейти к содержимому
Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)

Каким должно быть минимальное расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними, согласно Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2020 г. № 924н?

Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 2 м

Варианты ответа

  1. А. Не менее 1,8 м
  2. Б. Не менее 1,1 м
  3. В. Не менее 2 м
  4. Г. Не менее 1,6 м

Пояснение и нормативное основание

Основание: Приказ Минтруда России № 924н, п. 22. Проверенный правильный ответ: «Не менее 2 м». Фрагмент нормы: «Расстояние от пола до низа площадок обслуживания и коммуникаций в местах проходов под ними должно быть не менее 2 м. Если расстояние составляет менее 2 м, то опасные места должны быть обозначены в соответствии с требованиями по маркировке опасных зон. Требования охраны труда при техническом обслуживании и ремонте объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют. Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202012300149 (откроется в новой вкладке)