Перейти к содержимому
Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)

Какие действия необходимо предпринять если сосуд, относящийся к тепловым сетям не включался в работу более 12 месяцев, согласно Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденным приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511?

Вопрос из области «Теплоснабжение и теплопотребляющие установки · Вопросы для работников организаций, потребителей тепловой энергии (обслуживающих организаций)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на сентябрь 2026 г.
Правильный ответ
Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда

Варианты ответа

  1. А. Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда
  2. Б. Если это предусмотрено в документации организации-изготовителя сосуда нет необходимости предпринимать какие-либо действия
  3. В. Необходимо выполнить капитальный ремонт сосуда до введения в эксплуатацию

Пояснение и нормативное основание

Основание: Приказ Минэнерго России № 511, п. 330. Проверенный правильный ответ: «Необходимо провести внеочередное техническое освидетельствование сосуда». Фрагмент нормы: «Внеочередное техническое освидетельствование должно проводиться в следующих случаях: сосуды не включались в работу более 12 месяцев, а трубопроводы - более 24 месяцев;» Пояснение: Содержание указанного выше варианта сопоставлено с полным текстом положения, включая установленное действие, лицо, срок, числовое значение или последовательность. Остальные варианты норме не соответствуют. Официальный источник: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506020074 (откроется в новой вкладке)