ПТ.ПР.1.5.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 5 группу до и выше 1000 В

В каком документе указывается значение расчетного наведенного напряжения на ВЛ?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.5.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 5 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В перечне линий, находящихся под наведенным напряжением

Варианты ответа

  1. А. В наряде-допуске
  2. Б. В проектной документации на ВЛ
  3. В. В перечне линий, находящихся под наведенным напряжением
  4. Г. В формуляре на ВЛ

Пояснение / НПА / источник

п. 38.43 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020