ПТ.ПР.1.5.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 5 группу до и выше 1000 В

У кого должны быть в наличии схемы электрических соединений и технологических систем, в том числе нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений электроустановок потребителя, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.5.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 5 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
У потребителя

Варианты ответа

  1. А. У потребителя
  2. Б. У проектной организации
  3. В. В Ростехнадзоре
  4. Г. В сетевой организации

Пояснение / НПА / источник

п. 27 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811