ПТ.ПР.1.5.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 5 группу до и выше 1000 В
По какой причине не допускается заземлять провода (тросы) на конечной анкерной опоре смонтированного анкерного пролета, а также смонтированного участка воздушной линии электропередачи?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.5.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 5 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Во избежание перехода потенциала от грозовых разрядов и других перенапряжений с проводов (тросов)
Варианты ответа
- А. Во избежание возникновения дополнительной динамической составляющей ветровой нагрузки на конечную анкерную опору
- Б. Во избежание перехода потенциала от грозовых разрядов и других перенапряжений с проводов (тросов)
- В. Во избежание возникновения дополнительного тяжения проводов и тросов
Пояснение / НПА / источник
п. 22.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020