ПТ.ПР.1.5.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 5 группу до и выше 1000 В
Кто имеет право устанавливать и снимать переносные заземления на воздушной линии электропередачи напряжением выше 1000 В, отключенных для ремонта?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.5.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 5 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV другой - имеющий группу III
Варианты ответа
- А. Работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV другой - имеющий группу III
- Б. Один работник из числа оперативного персонала, имеющий группу IV
- В. По указанию производителя работ- два члена бригады, имеющие группу III
- Г. Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III
Пояснение / НПА / источник
п. 22.10 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020