ПТ.ПР.1.5.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 5 группу до и выше 1000 В
Каково время пребывания каждого работника внутри трансформатора, если в процессе работы в бак подается осушенный воздух (с точкой росы - 40 °С)?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.5.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 5 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не должно превышать 4 часов в сутки
Варианты ответа
- А. Не должно превышать 4 часов в сутки
- Б. Не должно превышать 4 часов в смену
- В. Не должно превышать 2 часов в смену
- Г. Не должно превышать 2 часов в сутки
Пояснение / НПА / источник
п. 31.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020