Какое из перечисленных требований, предъявляемых к ограждениям в РУ, установленных в производственных помещениях, приведено неверно?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.5.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 5 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,6 м
Варианты ответа
- А. Съемные ограждения должны выполняться так, чтобы их удаление было невозможно без специального инструмента
- Б. Дверцы входа за ограждение должны запираться на ключ
- В. Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неквалифицированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями, либо должны быть выполнены со степенью защиты не менее IP2X
- Г. Расстояние от сетчатого ограждения до неизолированных токоведущих частей устройства должно быть не менее 0,6 м
Пояснение / НПА / источник
п. 4.1.25-27 Правил устройства электроустановок