В каком случае следует предусматривать выполнение кабельного этажа или кабельного туннеля в подвальном этаже электромашинного помещения?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.5.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 5 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При открытой прокладке более 350 силовых и контрольных кабелей или более 150 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала

Варианты ответа

  1. А. При открытой прокладке до 200 силовых и контрольных кабелей или более 90 силовых кабелей
  2. Б. При открытой прокладке более 350 силовых и контрольных кабелей или более 150 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала
  3. В. При открытой прокладке более 250 силовых и контрольных кабелей или более 100 силовых кабелей в наиболее загруженном кабелями сечении подвала

Пояснение / НПА / источник

п. 5.1.14 Правил устройства электроустановок