ПТ.ПР.0.5.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 5 группу до 1000 В

Что следует предпринять для локализации дугового разряда при пофазном ремонте воздушной линии электропередачи 110 кВ и выше?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.5.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 5 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с помощью штанги с дугогасящим устройством

Варианты ответа

  1. А. Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с помощью оперативной изолирующей штанги
  2. Б. Перед установкой или снятием заземления провод должен быть предварительно заземлен с помощью штанги с дугогасящим устройством
  3. В. Необходимо применять основные и дополнительные электрозащитные средства

Пояснение / НПА / источник

п. 38.63 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020