ПТ.ПР.1.4.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 4 группу до и выше 1000 В

Во сколько раз уставка и время срабатывания устройства защитного отключения (УЗО), расположенного ближе к источнику питания должны быть больше уставки и времени срабатывания УЗО, расположенного ближе к потребителю, при двух- и многоступенчатой схемах?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.4.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 4 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее, чем в три раза

Варианты ответа

  1. А. Не менее, чем в четыре раза
  2. Б. Не менее, чем в полтора раза
  3. В. Не менее, чем в два раза
  4. Г. Не менее, чем в три раза

Пояснение / НПА / источник

п. 7.1.73 Правил устройства электроустановок