ПТ.ПР.1.4.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 4 группу до и выше 1000 В

Каким должно быть напряжение между токоведущими частями соседних аккумуляторов разных рядов в период нормальной работы (не заряда) при установке аккумуляторов в два ряда без прохода между рядами?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.4.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 4 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не должно превышать 65 В

Варианты ответа

  1. А. Не должно превышать 80 В
  2. Б. Не должно превышать 75 В
  3. В. Не должно превышать 70 В
  4. Г. Не должно превышать 65 В

Пояснение / НПА / источник

п. 4.4.19 Правил устройства электроустановок