ПТ.ПР.1.4.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 4 группу до и выше 1000 В
Как производится работа внутри баков трансформатора?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.4.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 4 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Работа должна производиться по наряду-допуску тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности
Варианты ответа
- А. Работа должна производиться по наряду-допуску тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности
- Б. Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу IV по электробезопасности.
- В. Работа должна производиться по наряду тремя работниками, двое из которых - страхующие. Производитель работ при этом должен иметь группу III по электробезопасности.
- Г. Работа должна производиться по наряду двумя работниками, один из которых - страхующий. Производитель работ при этом должен иметь группу III по электробезопасности.
Пояснение / НПА / источник
п. 31.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020