ПТ.ПР.1.4.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 4 группу до и выше 1000 В

Допускается ли в состав бригады, выполняющей работы по наряду-допуску, включать работников, имеющих II группу по электробезопасности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15.12.2020 г. № 903н?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.4.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 4 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но не более трех в бригаду

Варианты ответа

  1. А. На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать двух работников, имеющих группу II
  2. Б. Не допускается
  3. В. На каждого работника, имеющего группу III, допускается включать одного работника, имеющего группу II, но не более трех в бригаду

Пояснение / НПА / источник

п. 5.15 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020