ПТ.ПР.0.4.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 4 группу до 1000 В
Когда может быть снято заземление с провода (грозотроса) на промежуточной опоре при выполнении работ на воздушной линии электропередачи?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.4.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 4 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
По окончании работы на опоре
Варианты ответа
- А. По окончании работы на опоре
- Б. После полного окончания работ на воздушной линии
- В. После снятия заземления с соседних опор
Пояснение / НПА / источник
п. 38.52 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020