ПТ.ПР.0.4.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 4 группу до 1000 В
Какую степень защиты, согласно Правилам устройства электроустановок, должны иметь устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты??
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.4.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 4 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Степень защиты не ниже IP44
Варианты ответа
- А. Степень защиты не ниже IP20
- Б. Степень защиты не ниже IP35
- В. Степень защиты не ниже IP44
- Г. Степень защиты не ниже IP14
Пояснение / НПА / источник
п. 7.1.58 Правил устройства электроустановок