ПТ.ПР.0.4.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 4 группу до 1000 В
Каковы требования Правил к установке заземлений на воздушной линии электропередачи до 1000 В?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.4.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 4 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Достаточно установить заземление только на рабочем месте
Варианты ответа
- А. Воздушную линию необходимо заземлять с двух сторон
- Б. Достаточно установить заземление между рабочим местом и РУ
- В. Достаточно установить заземление только на рабочем месте
Пояснение / НПА / источник
п. 22.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020