ПТ.ПР.1.3.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 3 группу до и выше 1000 В
При каком условии допускается разъединять провод и тяговый канат в ходе работ на воздушной линии электропередачи?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.3.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 3 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Только после уравнивания их потенциалов, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем
Варианты ответа
- А. После завершения натяжения участка воздушной линии
- Б. Если исключена возможность падения провода или троса
- В. Только после уравнивания их потенциалов, то есть после соединения каждого из них с общим заземлителем
- Г. После соединения провода с заземлителем
Пояснение / НПА / источник
п. 38.53 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020