ПТ.ПР.1.3.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 3 группу до и выше 1000 В

Кто может выполнять обход воздушной линии электропередачи в труднопроходимой местности и в условиях неблагоприятной погоды?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.3.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 3 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Два работника с группой II, один из которых назначается старшим

Варианты ответа

  1. А. Два работника - производитель работ с группой III и член бригады с группой II
  2. Б. Два работника с группой III, один из которых назначается старшим
  3. В. Один работник с группой III
  4. Г. Два работника с группой II, один из которых назначается старшим

Пояснение / НПА / источник

п. 38.74 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020