ПТ.ПР.1.3.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 3 группу до и выше 1000 В

Каковы требования Правил при выполнении на воздушной линии электропередачи находящейся под напряжением, работ по удалению с проводов упавших деревьев?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.3.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 3 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Работы выполнять не допускается

Варианты ответа

  1. А. Допускается выполнять с применением изолирующих штанг
  2. Б. Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток
  3. В. Допускается выполнять с применением диэлектрических перчаток и бот
  4. Г. Работы выполнять не допускается

Пояснение / НПА / источник

п. 38.83 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020