ПТ.ПР.0.3.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 3 группу до 1000 В
Во сколько раз уставка и время срабатывания устройства защитного отключения (УЗО), расположенного ближе к источнику питания должны быть больше уставки и времени срабатывания УЗО, расположенного ближе к потребителю, при двух- и многоступенчатой схемах?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.3.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 3 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее, чем в три раза
Варианты ответа
- А. Не менее, чем в четыре раза
- Б. Не менее, чем в полтора раза
- В. Не менее, чем в два раза
- Г. Не менее, чем в три раза
Пояснение / НПА / источник
п. 7.1.73 Правил устройства электроустановок