ПТ.ПР.0.3.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 3 группу до 1000 В

Какое расстояние должно быть в земле между точкой заземления молниеотвода и точкой заземления нейтрали или бака трансформатора?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.3.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 3 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 3,0 м

Варианты ответа

  1. А. Не менее 2,5 м
  2. Б. Не менее 1,0 м
  3. В. Не менее 3,0 м
  4. Г. Не менее 2,0 м

Пояснение / НПА / источник

п. 4.2.135 Правил устройства электроустановок