ПТ.ПР.0.3.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 3 группу до 1000 В

Каким должно быть минимальное расстояние по струе воды между насадкой, с диаметром выходного отверстия 12 мм, и обмываемыми гирляндами изоляторов в электроустановках, напряжением 500 кВ?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.3.СП3 Эксплуатация электроустановок потребителей выше 6000 В на 3 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
10,0 м

Варианты ответа

  1. А. 8,0 м
  2. Б. 10,0 м
  3. В. 11,0 м
  4. Г. 12,0 м

Пояснение / НПА / источник

п. 40.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020