ПТ.ПР.1.5.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 5 группу до и выше 1000 В

В каких случаях оперативный ток должен быть снят с приводов разъединителей, имеющих дистанционное управление, согласно Правилам переключений в электроустановках, утверждённым Приказом Министерства энергетики РФ от 13.09.2018 г. № 757?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.5.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 5 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении

Варианты ответа

  1. А. Если в процессе переключений в электроустановках необходима фиксация указанных разъединителей во включенном положении
  2. Б. В любых случаях
  3. В. При отключении присоединения выключателем

Пояснение / НПА / источник

п.154 Правила переключений в электроустановках, утв. Приказом Минэнерго РФ №757 от 13.069.2018