ПТ.ПР.1.5.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 5 группу до и выше 1000 В

Сколько должно составлять расстояние от кабеля КЛ до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод воздушной линии электропередачи 110 кВ, при их параллельной прокладке?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.5.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 5 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 10 м

Варианты ответа

  1. А. Не более 3 м
  2. Б. Не менее 6 м
  3. В. Не более 8 м
  4. Г. Не менее 10 м

Пояснение / НПА / источник

п. 2.3.93 Правил устройства электроустановок