ПТ.ПР.0.5.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 5 группу до 1000 В

Кто должен производить прокол кабеля?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.5.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 5 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ; один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает

Варианты ответа

  1. А. Один из членов бригады с группой не ниже III
  2. Б. Допускающий
  3. В. Ответственный руководитель работ
  4. Г. Производитель работ
  5. Д. Допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ; один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает

Пояснение / НПА / источник

п. 37.19 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020