ПТ.ПР.1.4.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 4 группу до и выше 1000 В
Какие требования безопасности при работах в подземных кабельных сооружениях указаны неверно?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.4.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 4 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Работу должны выполнять по распоряжению не менее, чем три работника, двое из которых - страхующие. Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности
Варианты ответа
- А. Работу должны выполнять по наряду не менее, чем три работника, двое из которых - страхующие. Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности
- Б. Между работниками, выполняющими работу и страхующими должна быть установлена визуальная и/или голосовая связь
- В. Работу должны выполнять по распоряжению не менее, чем три работника, двое из которых - страхующие. Производитель работ должен иметь группу IV по электробезопасности
- Г. Осматривать коллекторы и туннели, не относящиеся к числу газоопасных, может по распоряжению один работник, имеющий группу III по электробезопасности, при наличии устойчивой связи
Пояснение / НПА / источник
п. 37.35 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020