ПТ.ПР.0.4.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 4 группу до 1000 В
Где должен быть заземлен стальной трубопровод маслонаполненных кабелей линий высокого давления, проложенных в земле?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.4.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 4 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Во всех колодцах и по концам
Варианты ответа
- А. Во всех колодцах и по концам
- Б. Только по концам
- В. По концам и в промежуточных точках, определяемых расчетами в проекте
Пояснение / НПА / источник
п. 2.3.74 Правил устройства электроустановок