ПТ.ПР.1.3.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 3 группу до и выше 1000 В
Кто должен производить прокол кабеля?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.3.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 3 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ; один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает
Варианты ответа
- А. Один из членов бригады с группой не ниже III
- Б. Допускающий
- В. Ответственный руководитель работ
- Г. Производитель работ
- Д. Допускающий и производитель работ или производитель и ответственный руководитель работ; один из них, прошедший специальное обучение, непосредственно прокалывает кабель, а второй - наблюдает
Пояснение / НПА / источник
п. 37.19 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020