ПТ.ПР.1.3.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 3 группу до и выше 1000 В

Какое минимальное расстояние должно соблюдаться между группами кабелей, проложенных в отдельных траншеях, для кабельных линий до 35 кВ, согласно Правилам устройства электроустановок?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.3.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 3 группу до и выше 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
0,5 м

Варианты ответа

  1. А. 0,2 м
  2. Б. 0,4 м
  3. В. 0,5 м

Пояснение / НПА / источник

п.2.3.25 Правил устройства электроустановок