ПТ.ПР.0.3.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 3 группу до 1000 В

Являются ли лакокрасочные покрытия изоляцией, защищающей от поражения электрическим током, согласно Правилам устройства электроустановок?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.3.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 3 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия

Варианты ответа

  1. А. Не являются
  2. Б. Являются
  3. В. Не являются, за исключением случаев, специально оговоренных техническими условиями на конкретные изделия

Пояснение / НПА / источник

п.1.7.67 Правил устройства электроустановок