ПТ.ПР.0.3.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 3 группу до 1000 В
Какие кабели должны применяться для прокладки кабельных линий в кабельных блоках и трубах?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.3.СП2 Эксплуатация кабельных линий электросетевого хозяйства на 3 группу до 1000 В». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке
Варианты ответа
- А. Только кабели с ленточной броней
- Б. Как правило, должны применяться кабели с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке
- В. Как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке
- Г. Только кабели в алюминиевой оболочке
Пояснение / НПА / источник
п. 2.3.42 Правил устройства электроустановок