ПТ.ПР.0.4.СП1 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов (IV группа по электробезопасности до 1000 В)

При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.0.4.СП1 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов (IV группа по электробезопасности до 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока

Варианты ответа

  1. А. Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока
  2. Б. Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока
  3. В. Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока

Пояснение / НПА / источник

п.7.6.27 Правил устройства электроустановок