ПТ.ПР.1.3.СП1 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов (III группа по электробезопасности до выше 1000 В)

Какой документ должен быть оформлен для проведения пусконаладочных работ и опробования электрооборудования, включения электроустановок по проектной схеме, согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811?

Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.3.СП1 Подготовка и проверка знаний электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющего эксплуатацию электроустановок потребителей с применением грузоподъемных кранов (III группа по электробезопасности до выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Временное разрешение, выданное органом федерального государственного энергетического надзора

Варианты ответа

  1. А. Временное разрешение, выданное органом федерального государственного энергетического надзора
  2. Б. Приказ руководителя предприятия
  3. В. Письменное разрешение собственника

Пояснение / НПА / источник

п. 26 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811