ПТ.ПР.1.5.СП6 Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
При каком напряжении шкафы комплектных устройств и корпуса сварочного оборудования (машин), имеющие неизолированные токоведущие части, должны быть оснащены блокировкой, обеспечивающей при открывании дверей (дверец) отключение от электрической сети устройств, находящихся внутри шкафа (корпуса), согласно Правилам устройства электроустановок?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.5.СП6 Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока
Варианты ответа
- А. Выше 24 В переменного или выше 60 В постоянного тока
- Б. Выше 36 В переменного или выше 60 В постоянного тока
- В. Выше 50 В переменного или выше 110 В постоянного тока
Пояснение / НПА / источник
п.7.6.27 Правил устройства электроустановок