ПТ.ПР.1.4.СП6 Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)
В каком случае работники, выставленные для охраны испытательной установки и испытываемого оборудования могут покинуть свой пост?
Вопрос из области «Электробезопасность · ПТ.ПР.1.4.СП6 Подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов электротехнических лабораторий, осуществляющих испытание оборудования в электроустановках потребителей (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В)». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Только с разрешения производителя работ
Варианты ответа
- А. Если на рабочем месте будут находиться два члена бригады с группой III
- Б. При неблагоприятных погодных условиях
- В. Только с разрешения производителя работ
Пояснение / НПА / источник
п. 39.9 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и соц. защиты РФ №903н от 15.12.2020